bonjour , mon poêle à bois a une buse de sortie des fumées de 130; selon la notice du constructeur , je dois installer un conduit de cheminée de diamètre 200, soit...
Cependant dans mon cas , le conduit de cheminée se fera en façade avec une sortie de mur au préalable nécessitant un dévoiement à 90 degré
mon questionnement: dois je réellement sauter plus de 2 tailles, pour réaliser mon installation, j'ai peur du refoulement même si je respecte la hauteur des 4 m du conduit de cheminée...
à vous ...
Hors ligne
Si vous avez une sortie en 130 je ne comprends pas bien pourquoi on vous demande un conduit de fumées en 200. En 153 je comprendrais car c'est, sauf erreur de ma part, la cote minimale pour un conduit de fumées. Maintenant la sortie au niveau du mur : parlez vous du conduit de raccordement qui sortirait du mur comme ça directement à l'air libre (hors normes) ou une sortie au travers du mur pour se brancher sur un conduit de fumées extérieur?