Bonjour,

Je vais faire installer un poele Seguin dans ma maison.

Le conduit est à l'extérieur de la maison et celui-ci est en brique.

Est-il nécessaire de tuber ? si non est-ce que le fait de tuber améliorera la performance du poele ou c'est uniquement pour la sécurité ?

Dans l'attente d'une réponse

Merci

Hors ligne

Poeles.net
Pour votre projet d’installation d’un appareil de chauffage au bois, demandez un devis à des professionnels qualifiés.
Ils sauront vous conseiller pour vous faciliter la vie, vous apporter plus de sécurité, et vous permettre de bénéficier des aides publiques.

Pour une demande de devis, c’est par ici :
https://www.poelesabois.com/devis-poele.php
#2 14-02-2013 10:50:44
ERG
Moderateur
Lieu : Haute Loire
Inscription : 10-01-2012
Messages : 867

Re : Conduit Exterieur en brique - tubage ?

Si le conduit est en brique et à l'extérieur non seulement il faudra le tuber, mais il faudra aussi l'isoler thermiquement soit avec un tubage isolé soit en mettant un isolant thermique comme la vermiculite entre le tubage et les parois du conduit. Sinon gare aux problèmes de condensation des fumées et de dépôt de bistre ce qui est cause de feux de cheminées.

Dernière modification par ERG (14-02-2013 10:55:18)

Hors ligne

#3 14-02-2013 12:57:01
vinc42
Membre actif
Inscription : 22-05-2012
Messages : 319

Re : Conduit Exterieur en brique - tubage ?

En effet tu as plutôt intérêt à mettre un conduit isolé.
Je connais quelqu'un qui m'a raconté que comme toi il avait un conduit brique tout extérieur de 9 mètres de haut et qu'il avait mis une simple gaine pour le tubage car conduit isolé hors de prix à l'époque (...c'est toujours un peu le cas aujourd'hui il me semble)
Il avait un insert, à l'allumage une vrai galère car il n'avait pas de tirage (conduit froid), une fois que le conduit commençait à être chaud le feu devenait incontrôlable (cette fois trop de tirage). Une nuit, il s'est levé, la maison était enfumé! plus de bois dans l'insert mais encore de la braise qui fumait, le conduit se refroidissant-> plus de tirage -> les fumées repartait dans la maison...
Depuis, il chauffe avec des radiateurs électriques et ne veut plus entendre parler de son insert qui sert de déco...


Heureux utilisateur d'un poêle à bois Max Blank modèle Stratos S
"Plus t'as de bois moins humide, plus t' as moins de problème et plus t'as chaud"