Bonjour,
J'ai fais venir 2 spécialistes pour mon projet de mettre un poele à bois.
Le 1er dans son devis me compte le tubage.
Le 2nd m'explique qu'il n'y a aucun intérêt à réaliser un tubage. Il fera un test "fumigéne" et si c'est ok pas besoin de tubage.
Ma question est la suivante car je lis un peu de tout sur ce sujet.
Qu'apporte de plus un tubage ? meilleur rendement ? durée de vie plus élevée ? ... ou alors rien de plus ?
Si quelqu'un peut m'expliquer clairement l'histoire du tubage je le remercie par avance.
Hors ligne
La réglementation sur les conduit de fumée modifiée à plusieurs reprises précise qu'un conduit de fumée doit être classé au feu de cheminée. Si tes boisseaux ne sont pas classés T450G (soit des boisseaux isolés n'existant que depuis deux ou trois ans) il y a obligation de tuber. Définition de T450G : T pour Température des fumées, 450° est la température maximum en sortie d'appareil type poêle , foyer ou insert et G est le classement au feu de cheminée (résistance à une température pouvant atteindre 1000°)
Beaucoup d'installateurs confondent le "contrôle de la vacuité du conduit de fumée " et le "classement au feu du conduit de fumée". J'espère que celui qui te dis que tu ne dois pas tuber n'est pas qualifié QUALIBOIS car il faut qu'il aille revoir sa copie.
Le QUALIBOIS dit : "Le tubage a essentiellement pour objet d'assurer l'étanchéité au gaz d'un conduit de fumée qui ne répondrait plus dans ce domaine aux exisgences du paragraphe 5.3 de la NF DTU 24-1 (dont une ligne précise résister à l'action des températures des produits de combustion) Les températures de sortie de fumée d'un foyer ouvert et d'un appareil insert ou poêle sont très diférentes et c'est pour cela qu'il y a encore de nombreux feu de cheminée sur des conduits non tubés.
Ce QUALIBOIS précise également que le tubage est utilisé pour adapter la section, améliorer les conditions de fonctionnement du conduit et protéger contre les risques de corosion et de bistrage.
On ne met donc pas n'importe quel diamètre de tubage, il y a également des règles de calcul à respecter.
Maintenant si tu as encore un doute sur le fait de tuber, pose la question à ton assureur et demande lui de te mettre par écrit qu'il couvre bien un feu de cheminée s'il n'y a pas de tubage.
N'oublie pas de demander aux deux installateurs leur attestation d'assurance garantie décennale et garantie responsabilité civile du chef d'entreprise, en cours de validité et de les ou les photocopier. En cas de sinistre et d'éventuelle disparition de l'entreprise tu pourras toujours avoir un recours assurance.
DONC : TUBAGE IMPERATIF
Conseil d'un professionnel de la cheminée intervenant sur de nombreux sinistres à la demande des experts.
Hors ligne
S'ÉQUIPER |
|
Poelesabois.com s'informer sur les appareils de chauffage au bois ... |
|
Cheminee.net s'informer sur les cheminées ... |
S'APPROVISIONNER |
|
Bois-de-chauffage.net trouver un vendeur de bois près de chez vous et comparer ... |
|
Allobois.com commander bois et granulés en ligne ... |
ENTRETENIR |
|
Alloramonage.fr Entretenir votre appareil ... |
|