Bonjour,
Nous venons de faire installer un Poele a bois Jotul il y a 1 semaine, il n'y a pas eu de pre-visite et lors de l'installation , l'installateur avait l'air embété pour raccordé le poele , il a fini par faire ce type de montage :
Tuyau droit en sortie du poele , puis un coude a 45° , puis un petit raccord, puis un coude a 90° qui se fixe sur un Té tampon.
Au total on a 45° + 90° + 90° , j'ai lu que pour la norme on ne devait pas depasser 2x90° .
ON se pose la question car un ecoulement de bistre est apparu au 3 eme jour d'utilisation entre le coude a 90 et le Té.
Le récupérateur de condensat est tombé et l'eau contenu a l'interieur a coulé sur le mur .
L'installateur est en vacance...

Merci d'avance pour votre aide
1515006928_20171230_164429.jpg
1515006954_20171230_164452.jpg

Dernière modification par chavan73 (03-01-2018 19:16:06)

Hors ligne

Poeles.net
Pour votre projet d’installation d’un appareil de chauffage au bois, demandez un devis à des professionnels qualifiés.
Ils sauront vous conseiller pour vous faciliter la vie, vous apporter plus de sécurité, et vous permettre de bénéficier des aides publiques.

Pour une demande de devis, c’est par ici :
https://www.poelesabois.com/devis-poele.php
#2 03-01-2018 18:53:21
Cyril
Administrateur
Inscription : 10-12-2008
Messages : 1 402
Site Web

Re : Angle total raccordement

Je vais mettre a jour votre compte pour vous laisser la possibilite d'uploader une photo (via le lien IMG)
J'avoue que je ne comprends pas comment vous arrivez a 45 + 90 +90

Hors ligne

#3 03-01-2018 19:20:00
chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

Image 1
Image 2Image 3

Hors ligne

#4 04-01-2018 15:10:21
ERG
Moderateur
Lieu : Haute Loire
Inscription : 10-01-2012
Messages : 867

Re : Angle total raccordement

A priori il a 2 dévoiements sur le conduit de raccordement ce qui semble correct, par contre difficile de voir ce qui se passe dans le conduit de fumées, à priori ce n'est pas tubé

Hors ligne

#5 04-01-2018 19:12:38
chavan73
Nouveau membre
Inscription : 29-12-2017
Messages : 3

Re : Angle total raccordement

BOnjour,
L'installateur est venu aujourd'hui, il a fait plusieurs test et nous avions un contre tirage trés important et de l'air froid qui arrivé du conduit a coté de celui qui avait été tubé, ce qui générait la condensation et le bistre .
Il a donc bouché toutes les arrivés d'air du conduit qui ne servait a rien, et rallongé le conduit pour arriver bien au dessus du faitage.
On a refait un essai et tout fonctionne  parfaitement !
merci pour votre aide .