Fenêtre de toit et distances à respecter suivant avis technique CSBT

#1 05-08-2017 14:12:40
SHA-K
Nouveau membre
Inscription : 05-08-2017
Messages : 1

Fenêtre de toit et distances à respecter suivant avis technique CSBT

Bonjour à tous,

Nous souhaitons faire l’acquisition d’un poêle étanche, probablement de la marque PIAZETTA, avec certification du CSBT.

Dans notre cas, la configuration de notre maison ne nous permet pas d’envisager une installation du conduit d’évacuation des fumées en zone 1 mais en zone 2, en sachant que dans tous les cas nous serions en règles par rapport au voisinage (distance de 8 m respectée, pas d’ouvrant en façade au niveau de la maison du voisin etc..). Notre problème vient surtout du respect des distances d’installation du conduit d’évacuation des fumées par rapport à une de nos fenêtres de toit (type VELUX). Pour faire simple, à moins de condamner cette fenêtre ou la fermer à chaque fois que le poêle serait en marche (degré de liberté suivant chaque installateur), nous ne pourrions pas respecter l’ensemble des distances préconisés dans l’avis technique du CSBT par rapport aux ouvrants en toiture.

Les sons de cloches sont différents suivant les installateurs et le degré de souplesse par rapport à l'avis technique du CSBT également.

Ce qui nous importe est de ne pas être mis en porte-à-faux par rapport à notre assureur habitation (auquel j'ai envoyé une demande de confirmation) s'il devait arriver un souci alors même que l’installation de la sortie d’évacuation des fumées ne respectait pas scrupuleusement l’avis technique du CSBT.

Vos avis/conseils sont les bienvenus :-)

Cdt

Hors ligne

Poeles.net
Vous cherchez le poêle qu’il vous faut ?

Testez ce service gratuit qui vous suggérera des appareils adaptés en fonction de vos critères clés : https://www.poelesabois.com/outils/votre-projet.php
#2 18-09-2017 09:30:03
Proghibois
Expert
Inscription : 14-09-2017
Messages : 6

Re : Fenêtre de toit et distances à respecter suivant avis technique CSBT

Bonjour,

Vous ne respecteriez effectivement pas les prescriptions de l’avis technique du CSTB, qui précise bien le positionnement du terminal par rapport à une fenêtre de toit :
Rappel : Interdit  au dessous, interdit à moins de 2 mètre du bord droit et du bord gauche, et Interdit à moins de 0.5 mètre du bord supérieur de la fenêtre de toit.

Je ne peux que vous conseiller vivement de respecter ces préconisations, en sachant en plus que ces fenêtres de toit sont souvent pourvues de ventilations, donc d’entrée d’air (fumées…).

PB